İyi günler,
1) İstinat programının 2018 yönetmeliğine uygun sürümünü otomatik güncellemede yayınlandı. Ana menüden İstinat programına girdiğinizde size güncelleme uyarısı gelecek.
2) Şu sayfada bir hata veya anlamadığım durum var, fikrinizi merak ediyorum:
[attach]1083[/attach]
Burada δd değeri niçin sıfır alınmış, sıfır alındığı takdirde Ka=0.864 çıkıyor, ama olması gerektiği gibi 23.3 alındığında Ka=1.03 çıkıyor ki hesaplar çok değişiyor. İstınat duvarının temeli killi zemine oturuyor. Yine de δd sıfır olmaması lazım diye düşünüyorum, çünkü bu değer duvarın arka kısmıyla ilgili.
Posted by: HAYRİ - March 8, 2019 7:55:04 AM
Trabzon' daki Seminerde, bazı çözümlemelerde hata olduğu söylenmişti. Bu örnek olup olmadığını hatırlayamadım...
Posted by: HAYRİ - April 23, 2019 9:39:45 AM
Merhabalar,
Sta4Cad, İstinat Duvarı bölümü 2018 Deprem Yönetmeliğine uygun olarak güncelleme yapıldı mı?
Son durum nedir?
Posted by: avcioglu - April 25, 2019 5:37:18 AM
Merhaba Hayri bey,
Yeni güncellemede varlar:
[attach]1164[/attach]
[attach]1165[/attach]
[attach]1166[/attach]
sorun görürseniz mail atın dzenleme yaparız
Posted by: HAYRİ - May 11, 2019 2:22:22 AM
Onur bey,
Deneme ve anlama düşüncesiyle çözümlemelerimiz devam ediyor.
Taş duvar kesitinde çözüm yapmak istediğimizde çözümleme ekranında aynı sorun, iki farklı değer yazmakta. Bunun sebebi ne olabilir?
Yetersizlik durumunda değerleri çok artırmamız, yeterlilik sağlayacak değerlerde çok az fark ettiriyor.
İyi çalışmalar.
[attach]1176[/attach]
[attach]1177[/attach]
[attach]1178[/attach]
Posted by: avcioglu - May 11, 2019 4:23:39 AM
Merhaba Hayri bey,
Düşey deprem yukarı ve aşağı yönde iki analiz yapılıyor, o yüzden iki kere aynı sonuç çıkıyordur. Bu projede değerler aynı olsa da başka projelerde değişebilir.
Duvar öz ağırlığı da deprem yükü oluşturuyor. Bu yükden dolayı kurtarmıyordur. Ona bakılabilir.
Posted by: slhdgn - June 22, 2019 4:59:33 AM
[quote=avcioglu;2092]İyi günler,
1) İstinat programının 2018 yönetmeliğine uygun sürümünü otomatik güncellemede yayınlandı. Ana menüden İstinat programına girdiğinizde size güncelleme uyarısı gelecek.
2) Şu sayfada bir hata veya anlamadığım durum var, fikrinizi merak ediyorum:
[attach]1083[/attach]
Burada δd değeri niçin sıfır alınmış, sıfır alındığı takdirde Ka=0.864 çıkıyor, ama olması gerektiği gibi 23.3 alındığında Ka=1.03 çıkıyor ki hesaplar çok değişiyor. İstınat duvarının temeli killi zemine oturuyor. Yine de δd sıfır olmaması lazım diye düşünüyorum, çünkü bu değer duvarın arka kısmıyla ilgili.[/quote]
Merhaba, göndermiş olduğunuz bu ekran görüntüsünün pdf hali sizde mevcut mu acaba edinebilir miyim ? Teşekkürler