sta4cad programında kuyu temel hesabı yapan var mı acaba? Ne kadar doğru sonuçlar alabiliyoruz.
sadi81
  • sadi81
  • 53.2% (Neutral)
  • Newbie
6 years ago
Sta4cad kuyu temel hesabında bitişik nizam binanın yükünü nereden ve nasıl giriyoruz? Sadece hareketli yük girmek için yer var. Kuyu temel programı kullanımını anlatan video da yok. Bilen varsa anlatabilir mi?
avcioglu
  • avcioglu
  • 100% (Exalted)
  • Advanced Member
6 years ago
*Hesaplar standart istinat duvarı hesaplarına göre yapılır. Kohezyon yoksa genelde 4m'den derin temeller kurtarmaz. Piyasada kurtaran proje hesaplarını inceledim, genellikle ya devrilme tahkiki yapılmıyor veya pasif kuvvet aktif kuvvetten fazla alınıyor(bu yanlış, yani tepki etkiden daha fazla oluyor) öyle kurtarıyorlar. Hesabı kurtarmadan yapılan duvarlar genelde yerinde durur, bazı özel durumlarda (çok yağmur yağması gibi) göçme olur. Bizim programla çok yoğun hesap yapıldığı için risk almadan bütün tahkikleri yapmak zorundayız.

*Genelde betonarme bir binanın bir kat ağırlığı 1.2 ton/m2 civarı olur. Örneğin 5 katlı bina varsa bunu 5*1.2=6ton/m2 yani 60kN/m2 gibi girmek lazım. Hareketli yük kısmına girilir.