İlginiz için teşekkür ediyorum.
Yani tasarım spektrumundan okunan değerler g ile çarpılarak elde edilir.
Hesaplarda da bu bakımdan bir sıkıntı yok.
Kafanızı karıştıran formül veya rapor kısmının ekran görüntüsü ekleyin.
Fakat Sta4Cad'in rapor kısmında aşağıdaki gibidir.
Deprem yükü azaltma katsayısı Denklem 4.1b'de tb alınırken stanın raporunda ta yazmaktadır. Ek ile kontrolleri yaptığımda ta yerine tb aldığını görmekteyim. Olası bir yazım yanlışlığı söz konusu.
Cevaplarınız ve ilginiz için teşekkür ederim. Kolay gelsin.
Stada alınan deprem yükü azaltma katsayısı aşağıda göründüğü gibidir.
Deprem yönetmeliğinde tanımlanan deprem yükü azaltma katsayısı asşağıdaki gibidir.
Sta tb yerine ta yazıyor fakat el ile hesapları yapıpı kontrol ettiğimde tb alıyor. Olası bir yazım yanlışı söz konusu.
Teşekkür ederim.
Eklemem gerekirse eğer, yatay elastik tasarım spektrumu için elastik spektrum ivmeleri hesaplarıperiyodlara göre değişmektedir. 2018 TBDY'de aşağıdaki gibi sınır koşullar tam olarak belirtilmiş fakat Sta raporunda belirtilmemiştir. Tam olarak bu sınır değerler çıktığı taktirde ne alacaktır.
spektrum eğrisinde sınır değerler için yönetmelik heryerde büyük ve küçük eşit vermiş.
Sürekli spektrum eğrisinde bir aralığın son değeri ile diğer aralığın başlangıç değeri aynı.
Sınır değer için yönetmelik aslında önceki aralığın son değerini veya sonraki aralığın ilk değerini alabilirsin diyor. (bu ikiside aynı değer)
Kısacası sınır değer geldiğinde hangi kabul yapılırsa yapılsın bir sorun oluşmuyor.
Kiriş ölü yükleri için program sıfırdan sonra iki basamağa yuvarlayarak hesaplıyor. Bu sizin örnekte binde 8 lik bir fark. İsterseniz 0.31 yerine 0.32 değeride alabilirsiniz.
Kiriş ölü yükleri için bir düzünleme düşünülmüyor.
Yazım hatalarını ilettiğiniz için tşk ederiz.
The STA Bilgisayar uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. More Details Close