board logo
Osman BAYRAK
6 years ago
2018 yönetmelikte deprem eşdeğer deprem kuvvetlerini hesaplama kapsamında formülasyon içerisinde ağırlık yerine kütle verilmiştir. Fakat Sta4CAD'in 2018 TBDY'ye (Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği, 2018) göre analizlerini incelediğimde hesaplamalarda ağırlık olarak dikkate alınmıştır. Bu durumun bir izahı var mıdır doğru bir uygulamamı. Bizde yapı tasarımlarında bu şekilde mi kabul etmeliyiz. Özellikle biz gençleri bu konuda bilgilendirirseniz memmun oluruz.

İlginiz için teşekkür ediyorum.

ziya atar
6 years ago
2018 TBDY de eşdeğer deprem yükünde hesaplarda kütle alınır. Ancak Tasarım spektrumunda verilen değerler g cinsindendir.

Yani tasarım spektrumundan okunan değerler g ile çarpılarak elde edilir.

Hesaplarda da bu bakımdan bir sıkıntı yok.

Kafanızı karıştıran formül veya rapor kısmının ekran görüntüsü ekleyin.

Osman BAYRAK
6 years ago
Teşekkür ederim cdevaplarınız için. Deperm yönetmeliği 4.2.1.2'de deprem yükü azaltma katsayısı aşağıdaki gibidir.

UserPostedImage

Fakat Sta4Cad'in rapor kısmında aşağıdaki gibidir.

UserPostedImage

Deprem yükü azaltma katsayısı Denklem 4.1b'de tb alınırken stanın raporunda ta yazmaktadır. Ek ile kontrolleri yaptığımda ta yerine tb aldığını görmekteyim. Olası bir yazım yanlışlığı söz konusu.

Cevaplarınız ve ilginiz için teşekkür ederim. Kolay gelsin.

Osman BAYRAK
6 years ago

Stada alınan deprem yükü azaltma katsayısı aşağıda göründüğü gibidir.

UserPostedImage

Deprem yönetmeliğinde tanımlanan deprem yükü azaltma katsayısı asşağıdaki gibidir.

UserPostedImage

Sta tb yerine ta yazıyor fakat el ile hesapları yapıpı kontrol ettiğimde tb alıyor. Olası bir yazım yanlışı söz konusu.

Teşekkür ederim.

ziya atar
6 years ago
Evet bu formülde yazım hatası var. Bu yazım hatası düzeltilmiş durumda. Yayınlandımı bilmiyorum ancak yayınlandıysa günceleme yaparsanız düzelecektir.
Osman BAYRAK
6 years ago
Bir diğeride ölü yük hesapları aşağıda sap etabs ölü yük hesapları ve sta4cad hesapları bulunmakta. Burada sta4cad yuvarlama yaptığı için ölü yüklerde tutarsızlık oluşuyor. 3,4 kat için kabul edilebilir bir hata çıksada 6,7 katta 2 3 ton civarında bir oynama söz konusu. Bu konu üzerinde bir düzeltilme yapılacak mıdır.

UserPostedImage

Eklemem gerekirse eğer, yatay elastik tasarım spektrumu için elastik spektrum ivmeleri hesaplarıperiyodlara göre değişmektedir. 2018 TBDY'de aşağıdaki gibi sınır koşullar tam olarak belirtilmiş fakat Sta raporunda belirtilmemiştir. Tam olarak bu sınır değerler çıktığı taktirde ne alacaktır.

UserPostedImage

UserPostedImage

Osman BAYRAK
6 years ago
ziya atar
6 years ago
Dediğiniz gibi. Yazım kısmında olan hatalar. Hesaplamalarda doğru değerler alınıyor.

spektrum eğrisinde sınır değerler için yönetmelik heryerde büyük ve küçük eşit vermiş.

Sürekli spektrum eğrisinde bir aralığın son değeri ile diğer aralığın başlangıç değeri aynı.

Sınır değer için yönetmelik aslında önceki aralığın son değerini veya sonraki aralığın ilk değerini alabilirsin diyor. (bu ikiside aynı değer)

Kısacası sınır değer geldiğinde hangi kabul yapılırsa yapılsın bir sorun oluşmuyor.

Kiriş ölü yükleri için program sıfırdan sonra iki basamağa yuvarlayarak hesaplıyor. Bu sizin örnekte binde 8 lik bir fark. İsterseniz 0.31 yerine 0.32 değeride alabilirsiniz.

Kiriş ölü yükleri için bir düzünleme düşünülmüyor.

Yazım hatalarını ilettiğiniz için tşk ederiz.