Merhaba
Önerilerim: Sorunu anladığım kadarıyla mevcut bir bina için:
--Bina (varsayım) TDY2007 göre yapıldığı için binayı mevcut beton, demir, kolon, kiriş, perde, döşeme göre modelleyip deprem bölgesine göre hesabını yaptırın,(Dahada emniyette kalmak istiyorsanız düşey yüklere göre hesap yaptırın.)
--Nonlineer analiz için donatıları aktarın,
--Binada tespit ettiğiniz farklı olan donatıları programa girin, (Beton değerlerini de girmelisiniz.)
--Böylece mevcut binadaki Beton değerlerini, ebatları ve donatıları doğru bir şekilde girmiş olursunuz,
--Nonlineer analiz yaptırın (ŞGDT göre analiz yapmış olursunuz.)
--Sağlamanız gereken performans hedefi KH (kontrollü hasar) bunu sağlarsanız yeterli. Tablo 3.4.a göre DD-2 (Eski yaptıklarımı kontrol ettim kurtarıyor.)
--Kurtarmazsa deprem perdesi ilave edersiniz.
--Hesap olarak Proje tesliminde Nonlineer analiz sonuçlarını verirsiniz.