hareketli yük olarak tanımlayabilirsiniz.
dolgu kısmını ayrı bir kat olarakmı tanımlıyorsunuz?
Originally Posted by: eranius
hayır. sadece 1.9*h(toprak yüksekliği)+2,4*h(beton kalınlığı) ilave hareketli yük olarak girin
Subasmanı yükseltmek için Radye üzerine yapılan dolgudan dolayı döşeme yükünü almaya gerek var mı? Belki önemli değil, yük alınsa daha iyi ama anlaşılması açısından sorma gereği hissettim. Ara bölmelerde ve kenarlarda perde olduğuna göre döşemeleri taşıyacak olan elemanlar bu sistemde perdeler olmuyor mu?
Ayrıca bu ve benzeri sistemlerde Kat yüksekliğini dolgu yapılacak kadar yüksek mi alıyorsunuz, yoksa dolgu yapılacak yükseklik kadar bir kat mı sisteme ilave ediyorsunuz?
İyi çalışmalar.
50-60 cm subasman ihtiyaçlarında, kat yüksekliğini subasman kadar fazla alıp, radye temelde bağ kirişleri ile,
mütemadi temel sisteminde subasman hatılları ile oluşturuyorum.
1m. ve üzerinde ise, subasmanı ayrı bir katmış gibi girip, subasmanı bodrum perdeleri ile oluşturup, bu katı rijit bodrum kabul ediyorum.
G.KÖSE