board logo
zel
  • zel
  • 69.4% (Friendly)
  • Newbie Topic Starter
7 years ago
SANIYE DONATI GIRILMEMIS HATASI.png

Click to View Image232 View(s)

merhaba arkadaşlar.analiz sonrası raporunu aldığım bu projede raporu incelerken bazı kiriş donatı bilgisi verilmişken bazılarında hatta bir çoğunda DONATI GİRİLMEMİŞ bilgisini vermekte oysaki analiz sayfasında aynı kirşlerin üsüne tıkladığımda donatılarım mevcut. bunun böyle olması neyden kaynaklı? yardımcı olursanız sevinirim..
zel
  • zel
  • 69.4% (Friendly)
  • Newbie Topic Starter
7 years ago
kolon donati hata mi.png

Click to View Image233 View(s)

arkadaşlar buda rapor kısmında güçlü kolon sonuçları kısmında mevcut tabloda her satırın tikli olmaması bir sorunumu teşkil ediyor caba fikirlerinizi almak isterim. ve rapor kısmında nerelere dikkatli bakmak kontrol etmek gerekli fikir ve önerilerinizi almak istiyorum. saygılar...
Mustafaarpali
4 years ago
Aynı sorun ile karşılaştım. Bir cozum buldunuz mu?

sta4bölüm
2 years ago
biraz geç gelmiş bir cevap olacak ama kolon üst kat  , Nd < 0.1 Ac.fck veya panel başlığı koşulları yazması buralarda güçlü kolon kontrolü yapılma zorunluluğu olmamasından kaynaklı.