board logo
Vezir
  • Vezir
  • 50.8% (Neutral)
  • Newbie Topic Starter
3 years ago
Uzun zaman sonra v14ü incelemek için yeni bir proje modelledim.

Yorumlarınızı merak ediyorum.

Demo kısıtlamasından dolayı 1 normal katı modellemedim

Yorumlarınız ile kendimi geliştirebilirim.  196-6.rar (3,102kb) downloaded 73 time(s).

ÜNVER ÖZCAN
3 years ago
Merhaba

Önerilerim:

--Yapıyı FEA analizi,

--Temel ile birlikte analiz ile çözüm yapın,

--P19-20-21-22-130-133 perdeleri altına temel yapın, (bu perdeler bina döşemesi ile birlikte hareket etmeyecekleri için bina köşelerinden ayırarak kaldırmak daha iyi olur.)

--Statik hesap-yeniden dağılım (2 kere) hesabı yaptırın,

--Kuşatılmış kolon hataları kalıyor, (kolonları kaydırarak, biraz büyüterek çözülür.)

--Kirişler kolonlara otursun örnek S118

--K308-330 aynı isimli iki parça olacak, diğerleri de bütün katlarda düzeltilmeli,

--Duvar yükleri girilmemiş,

--Toprak yükleri girilmemiş,

--S21 kolonu dışarı taşmış,

Ünver ÖZCAN

Users browsing this topic