Merhaba
Önerilerim:
--Yapıyı FEA analizi,
--Temel ile birlikte analiz ile çözüm yapın,
--P19-20-21-22-130-133 perdeleri altına temel yapın, (bu perdeler bina döşemesi ile birlikte hareket etmeyecekleri için bina köşelerinden ayırarak kaldırmak daha iyi olur.)
--Statik hesap-yeniden dağılım (2 kere) hesabı yaptırın,
--Kuşatılmış kolon hataları kalıyor, (kolonları kaydırarak, biraz büyüterek çözülür.)
--Kirişler kolonlara otursun örnek S118
--K308-330 aynı isimli iki parça olacak, diğerleri de bütün katlarda düzeltilmeli,
--Duvar yükleri girilmemiş,
--Toprak yükleri girilmemiş,
--S21 kolonu dışarı taşmış,
Ünver ÖZCAN