board logo
nefoxy
  • nefoxy
  • 52.6% (Neutral)
  • Newbie Topic Starter
a year ago
Merhabalar, Ekteki projem ile ilgili veri girişinde vs bir sorun var mı? Tasarım önerileriniz varsa belirtirseniz sevinirim.Saygılarımla iyi çalışmalar.  20PARSEL1.ST4 (194kb) downloaded 65 time(s).
muhammedsural
a year ago
Merhaba

  1. Asmolen döşeme tipini seçmişsiniz yanlış R katsayısı seçimi yapmışsınız. Karma sistem veya sınırlı sünek sistem için öngörülen R ve D katsayılarını almalısınız. Sınırlı sünek olarak dikkate alabilmeniz için Sds < 0.55 olmalı sizin ki büyük
  2. %75 devrilme momenti şartını sağlamak zorundasınız. Bu haliyle sağlamıyor. Perde oranınızı veya yerleşimini düzenlemeniz yararlı olabilir.
  3. 25 cm den küçük genişlikte kirişleriniz var bunları düzeltmelisiniz.
  4. Süneklilik koşullarını sağlamayan kolonlarınız ve sehim sınırını aşan kirişleriniz var bunlarıda düzeltmelisiniz.
  5. Son olarak yüklerinizi gözden geçirmeniz yararlı olacaktır.

İyi çalışmalar.