Merhabalar
StaSteel programında tasarım yapan mühendislerden en çok soru aldığımız konulardan biri en kesit problemi ile ilgili olduğu için bu konuda bazı pratik bir bilgi vermek istedim. Daha detaylı yazı için en kesit koşulu yazımızı gözden geçirebilirsiniz.
Deprem ve tasarım yönetmelikleri ve piyasada bulunan kesitler düşünüldüğünde depreme dayanıklı çelik yapı sistemlerinde çoğunlukla HE tipi kesitler kullanılmakta;
[list]
S355 malzemesinden imal edilmiş HE kesitlerde süneklilik düzeyine göre ilgili sınırlar aşağıda verilmiştir. Burada Ca katsayısı ihmal edilerek kesitlere bakılmıştır.[/list]HEA Kesitler yüksek süneklilik düzeyi için => HEA-500 ve üstü kesitler kullanılabilir(HEA 100 kesiti de yüksek sünek)
HEA Kesitler sınırlı süneklilik düzeyi için => HEA 180-200-220-240-260-280-300-320-340-1000 hariç tüm kesitler kullanılabilir
HEB Kesitler yüksek süneklilik düzeyi için => HEB260-280-300-320 hariç tüm kesitler kullanılabilir
HEB Kesitler sınırlı süneklilik düzeyi için => Tüm kesitler kullanılabilir
[list]
S275 malzemesinden imal edilmiş HE kesitlerde süneklilik düzeyine göre ilgili sınırlar aşağıda verilmiştir.[/list]HEA Kesitler yüksek süneklilik düzeyi için => HEA-400 ve üstü kesitler kullanılabilir(HEA 100-120 kesitleri de yüksek sünek)
HEA Kesitler sınırlı süneklilik düzeyi için => HEA 260-280-300-1000 hariç tüm kesitler kullanılabilir
HEB Kesitler yüksek süneklilik düzeyi için => Tüm kesitler kullanılabilir
HEB Kesitler sınırlı süneklilik düzeyi için => Tüm kesitler kullanılabilir
[list]
S235 malzemesinden imal edilmiş HE kesitlerde süneklilik düzeyine göre ilgili sınırlar aşağıda verilmiştir.[/list]HEA Kesitler yüksek süneklilik düzeyi için => HEA 160-180-200-220-240-260-280-300-320-340 hariç tüm kesitler kullanılabilir
HEA Kesitler sınırlı süneklilik düzeyi için => Tüm kesitler kullanılabilir
HEB Kesitler yüksek süneklilik düzeyi için => Tüm kesitler kullanılabilir
HEB Kesitler sınırlı süneklilik düzeyi için => Tüm kesitler kullanılabilir
Her durumda kesit arttırmak çözüm olmayabilir burada bakmanız gereken TBDY - Tablo 9.3 te verilen süneklilik düzeyi sınır koşullarına göre kesitinizin başlık ve gövdesini kontrol etmektir.