100*100*3 kutu kesit eğer yüksek sünek bir sistemde ise hiç bir yük olmasa dahi deprem yönetmeliği tablo 9.3 en kesit koşulunu sağlamaz ve bu kesiti yüksek sünek sistemde kullanamazsınız.
Dayanımı azaltan iki ana neden var. Bunlar düzeltildiğinde dayanım ciddi oranda artıyor.
1)Çelik kısımdaki duvar yerleşimi aşağıdaki gibi. Bu durumda program kar yükü hesabı yaparken agresif şekilde birikimden dolayı kar yükü arttırır.
Duvarları normal olması gereken kotlarına çekerseniz program kar yükü birikimi hesaplamaz.
Click to View Image250 View(s)
2)Model betonarme elemanlar olmadan çözülmüş. Program kolon alt noktalarında otomatik mesnet tespiti yapar ancak kolon altına bağlanan kiriş varsa veya benzeri durumda otomatik mesnetlemeye karışmaz.
Aşağıda şekil değiştirmede görüleceği gibi kenar kısımda program kolon altına mesnet koymamış. Aşağıdaki linkteki gibi otomatiği, kaldırıp kolon altlarına mesnet ekleyin.
https://sta4.net//steel%20helpv2//MesnetTanimiRestraint.html
Click to View Image246 View(s)
3)Taban birleşimlerinde ankraj sayısı levha kalınlığı vs gibi etkenlere göre birleşim rijitliği hesaplanır ve buna göre analiz yapılır. Ankraj sayısını 4 adet yaparak simetri sağlayabilirsiniz. Şuanda iki yönde farklı rijitliğe göre hesap yapılıyor.
Özetle birleşim elemanların rijitlikleri de yük dağılımını etkiliyor. Ancak ilk 2 madde ana zorlanmanın nedeni.
Eurocode a göre tasarım yaptığınızda burkulma boyuna göre tasarım yapıyorsunuz. Burada program her bir kolon için bir burkulma boyu bulur ve buna göre tasarım yapılır. Burkulma boyları için elemanların sınır şartlarına bağlı olarak sonsuz sayıda seçenek var.
Kolon alt elastik bağlı üst kısımda tutulu olmadığı için program büyük bir burkulma boyuna göre tasarım yapar.
YDKT veya Aisc360 a göre tasarım yaparsanız tasarım ikinci mertebe analize göre yapılır kolon burkulma boyu 1L olarak alınır ve gerisi analizden gelir. Bu şekilde burkulma boyunu daha hassas şekilde hesaplayabilirsiniz.
Bu şartlarda 100*100*6 kurtarıyor ancak 100*100*3 kesit kurtarmıyor ve kurtarsa bile yüksek sünek sistemde deprem yönetmeliği tablo 9.3 en kesit koşulunu sağlamıyorsunuz.
Ek olarak deprem yönetmeliğinde taşıyıcı sistem tipi A ile başlıyor. Çelik kısmın tasarımı yapılırken C ile bağlayan bir yapı tipi seçmelisiniz. 100.100.6 modelin datası ektedir.
Click to View Image149 View(s)
100-6.steel4cad (3,260kb) downloaded 18 time(s).
1)Bazı taban birleşimleri betonarme elemanlar seçilerek betonarme elemanlara tanımlanmış. Birleşim hesabında birleşime bağlı elemanlardaki kuvvetlere göre tasarım yapılıyor. Ancak betonarme elemanlar analiz dışı olduğunda program betonarme elemandan yük bilgisini alamıyor. Bu yüzden bu birleşimlerde program analiz raporuna girdiğinizde uyarı veriyor.
2)Betonarme eleman seçilmeden girilen birleşimlerde ise yetersizlik var.
Kns hatası veren birleşimler üst kısımda tanımlı ancak düzgün oluşmadığı için kaynak atılamamış bu yüzden kaynakla ilgili uyarı veriyor.
https://sta4.net//steel%20helpv2//TasarimHatalarininKisaltmalari.html
The STA Bilgisayar uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. More Details Close