board logo
HakanEmre
  • HakanEmre
  • 51.4% (Neutral)
  • Newbie Topic Starter
5 days ago
Yapı Genel Bilgileri Sekmesinde bulunan "Deprem Yükü Alt Yüksekliği" kısmına herhangi bir değer girilmediği takdirde nasıl bir olumsuzlukla karşılaşılabilir? Buraya bir değer girmediğimde hata oluşmuyor; fakat değer girince “perde devrilme momenti karşılanamadı” hatasıyla karşılaşıyorum ve R katsayısının değiştirilmesi isteniyor. R katsayısı değiştirildiğinde ise bu kez yeni kuşatılmış kolon hataları ortaya çıkıyor. Bu sorunu nasıl çözebiliriz? Teşekkürler.
Sedat C
5 days ago
Merhabalar,

Deprem yükü alt yüksekliğini 0 alabilirsiniz.

HakanEmre
  • HakanEmre
  • 51.4% (Neutral)
  • Newbie Topic Starter
5 days ago
Bodrumumda taşıyıcı perdeler mevcut, yani çok rijit bir bodrum kata sahibim. Deprem yükü alt yüksekliğini 0 aldığım takdirde, öteleme değerlerinin göreli olmayacağını düşünüyorum. Bu durumun olumsuzluğundan etkilenir miyim?
Sedat C
5 days ago
.ST4 uzantılı model dosyanızı destek@sta.com.tr adresine gönderiniz lütfen, inceleyelim.
guraykose
5 days ago
bu değer rijit bodrum katı ( katları ) ifade eder, rijit bodrum var ise mutlaka kat yüksekliğini girmelisiniz.