Merhabalar,

1-Kolaylık olsun diye mimari projenin planını her zamanki gibi Autocad'den STA4'a aktardım fakat bu sefer kabul etmedi purge yaptım, bloklaı patlattım tek bir planı özel seçtim yine olmadı

2-Asansör boşluğunu belirlerken hangi koşulları dikkate almalıyım?

3-Asansör kovasını oluştururken belli bir yükseklik ve koşullar var mı?

4-Poligon kolonların videolarına baktım ama tam çözemedim nasıl bir yol izlemeliyim?

spectrum
7 years ago
-Mimari projenin olduğu autocad versiyonu ileri bir versiyon olabilir.

-Tamamen mimari projedeki asansör duvarları arasında kalan net ebatları korumalısınız. Asansörün boşluğunun ebatları kaç kişilik olduğuna ve imar yönetmeliğine göre değişir.

-kova yüksekliği derken kuyu dibinden bahsediyorsanız 150cm yükseklik aranıyor.

-sta4cad de poligonda zorluk yaşıyorsanız autocadde polyline ile istediğiniz kolonu tasarlayıp dwg transferden tek tıkla oluşturabilirsiniz.