board logo
Taylancelik
7 hours ago
stasteel v2 kullanıyorum sistemimde bir hata yok ama çaprazlarım kurtarmıyor 100x50x6mm anca kurtasıyor 6x6m 4m yükseklikte bu durum neden oluyor anlamıyorum? çoklu eksenel burkulma hatası alıyorum enkesit koşullarından sağlamıyor bu konuda tavsiyeniz ne olur?
ziya atar
6 hours ago
Projenizi ekler yada mail atarsanız kontrol edebiliriz.
En kesit koşulu genel olarak yükten bağımsız bir durum süneklik düzeyine göre h/t (kabaca ) oranının belirli bir değerin altında olması gerekiyor.
Kesiti 100x50x5 seçerek de en kesit koşulunu sağlayabilirsiniz. Veya yüksekliği azaltıp h/t oranını azaltabilirsiniz.
https://sta4.net/steel%20help/927EnKesitKosulu.html 

Eksenel yük dayanımı vs ise gelen yükle ilgili bir durum bunun için gelen yüke ve modele bakmak gerekiyor. Burada çapraz boyu vs önemli.
Taylancelik
1 hours ago
  9TONBİRLEŞİMLİ.steel4cad (975kb) downloaded 2 time(s).

buradaki birleşimde birleşim emniyet faktörü hatası alıyorum ne yaptıysam çözülmedi nereyle alakalı bu sorun anlayamadım
Users browsing this topic