board logo
Sinan Anıl KARAKAYA
4 years ago
Merhabalar,

Aşağıda yüklemiş olduğum proje üzerinde uzun zamandır ne denediysem TBDY 4.9.1.3 de takılı kaldım. X yönünü hallettim fakat Y yönünü çözemedim.

Çok büyük ebatlarda perde çıkıyor, buna rağmen çözemedim. Yardımlarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim, iyi günler.

Bina Bolu ilinde B+5+Ç kat, Gerekli zemin değerlerini vs. giriş yaptım.

Sinan Anıl KARAKAYA
4 years ago
  Statik dosya.rar (2,141kb) downloaded 185 time(s).
Boza
  • Boza
  • 76% (Friendly)
  • Advanced Member
4 years ago
Projenizi biraz düzelttim, bahse konu olan sorununuz ortadan kalktı. Döşeme sehiminden kaynaklı (6 nolu açıklama) ve kuşatılmış kolon problemi dışında probleminiz kalmadı.

Modelinizi incelediğimde aşağıdaki konulara dikkat çekmem gerekti,

1- Mimar ne verdiyse modellemeye çalışmayın, statik olarak doğru çalışacak modeli kurun.

2- Poligon "U" perdenizi özellikler penceresinde "perde" olarak işaretleyin.

3- Döşemelerin çalışma yönlerini (konsol döşemeler) doğru tanımlayın.

4- Mümkün mertebe dekoratif süs çıkmalarını modelde tanımlamayın, burada bu çıkmanın yükünü kirişe ilave zati yük olarak verebilirsiniz.

5- Model isimlerini arada boşluk bırakmadan ve türkçe karakter kullanmadan veriniz. (misal linkini yüklediğim dosyadaki isim gibi)

6- Merdiven modellerinizde uzun konsol çalışan sahanlık bölümlerinde mutlaka mesnet kirişleri yapmanızı tavsiye ederim.

Saygılar.

İndirme linki Statik model 

Sinan Anıl KARAKAYA
4 years ago
Yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Uzun süredir uğraşıyordum üzerinde problemi görememiştim.

Saygılar.