board logo
Mehmet Çekiç
7 years ago
Merhabalar.

7 Gün arayla analiz yaptığım ve hiç bir değişiklik olmayan ilgili projede çoğu kolon etriyelerimde değişiklik fark ettim. Sorunun kaynağını bulmak için raporlarda inceleme yaptım ama bulamadım. Ekteki resimlerde görüldüğü üzere bir değişiklik oldu ve eski haline getiremiyorum ve dikkatimi çeken diğer husus ise gereğinden fazla etriye atıyor. Sizlerden rica ne gibi bir hatam olduğu hususunda görüşlerinizi paylaşmanız.

İlk analiz

2.PNG

Click to View Image114 View(s)

Sonrası

4.PNG

Click to View Image115 View(s)

İhtiyaç olan donatı (38.09) ve tanımladığı donatı (62.92)

1.PNG

Click to View Image101 View(s)

fatih tercan
7 years ago
Öncelikle yapı özellikleri önemli. Binanız karma ve süneklik düzeyi normal ise aşağıdaki ayarları yapın.

UserPostedImage

Normal ve karma yapılar için sta4Cad hatalı etriye seçiyor. Bunu kendilerine defaatle söylememize rağmen bir çözüm üretmediler.

Süneklik düzeyi normal ve karma sistemlerde kolonlar normal sünektir. Etriye aralıkları açıklık bölgesinde b/3 , sarılma bölgesinde ise b/2 olması gerekir.

Users browsing this topic