board logo
Koray
  • Koray
  • 57.4% (Neutral)
  • Newbie Topic Starter
6 years ago
Akadaşlar s124 ve s125 kolonunun altındaki tekil temelin radye temelde çalışmasını istiyorum yada tekil temeli 2 kolona birden bağlamam mümkünmü? sadece bu 2 kolon için radye temel tanımlasam çözüm doğru olurmu?

quatro.jpg

Click to View Image152 View(s)

avcioglu
  • avcioglu
  • 100% (Exalted)
  • Advanced Member
6 years ago
Merhaba,

Tekil temeli iki veya daha çok kolon/perde altına atabilirsiniz. Bu durumda iki perdenin yükünü(basınç+eğilme) temel ağırlıkmerkezinde toplayıp tek seferde çözer. Birbirlerine yakın kolonlarda bu kabul doğru olur. Eğer kolon aralıkları fazlaysa, temelin de elastik davrandığı sürekli veya radye temel sistemine geçmeniz lazım.

YASIN
  • YASIN
  • 52% (Neutral)
  • Newbie
6 years ago
MERHABA SÜREKLİ TEMEL ÇİZİMLERİ NASIL ALINIR ALINIRKEN NELERE DIKKAT EDILMELİDİR YARDIMCI OLURMUSUNUZ