Merhaba Koray bey,
TDY 2.3.2.3 maddesine göre 1.25*0.62*8=6.25 almanız gerekiyor.
Yanlız şuna da dikkat edin, B1 düzensizliğinde tuğla duvar alanı da hesapta etkin. Bana tuğla duvarları temel üstünde tanımlamamışsınız gibi geliyor, çünkü sizin raporda 1. katta B1 düzensizliği var ve temel-1.tabliye arasındaki duvar genelde unutuluyor.
Originally Posted by: avcioglu