Merhabalar.
Proje konusunda tecrübesizim ve bir iş aldım. Aldığım işte 45 ton ağırlığında 5 metre çapında bir silo, altına kamyon girecek şekilde üst kotu +5.00 m olan betonarme bir platformun üzerine oturuyor. Platform 6x9 orta kısmında, silonun altında kalan 2x2.30 m bir boşluk var.
Benim sorunum stada modellediğim döşeme üzerine silo tabanı şeklinde dairesel yük girememe. Silonun altını ayrı bir döşeme yapıp dairesel kirişle dönüp bu yükü döşemeye girebilirim ancak dairesel kiriş istenmiyor. Ben çözüm olarak silo duvarları şeklinde dairesel duvar oluşturdum. 4.5 metre 30'luk bimsle oluşturduğum duvarla silonun ağırlığını yakaladım ancak sadece duvar olan yerlerden döşemeye basıyor. Ben komple iç alana bu yükü girmek istiyorum.
Ekteki fotoğrafta duvarı oluşturmadan önceki hali var. Gözle kurtarmicak gibi dursada 2 adet 40x40 4 adet 30x50 kolon, yukarıda anlattığım dairesel duvar yükü ekli şekilde saplama kirişlerle kurtardı.
Hem modelle ilgili hemde dairesel alan şeklinde staya yük girme konusunda t
Click to View Image29 View(s)
ecrübelerinizi aktarabilirsiniz çok sevinirim.
Çözüm önerileriniz için şimdiden teşekkür ederim.