arkadaşlar merhaba,

Birkaç sorum olacaktır,

#1) Yığma yapılarda TDY 2007 5.4.4 maddesinin kontrolunde, duvar uzunluk / kat alanı > 0.2 * I şartı için , kat alanı hesaplanırken konsol alanlar hariç tutulur deniyor deniyor fakat STA4CAD ile çözümde konsollar dahil ediliyor gibi gözüküyor, dolayısıyla bu değer de küçük çıkıyor ve şartı sağlamıyor.

#2) Kolonları olan ve rijit diyaframı olmayan BA sistem nasıl tanımlayabilirim?

#3) Güçlendirme projesi sonunda yığma duvarda shot crete uygulaması çıkıyor bunu nasıl iptal edebilirim?

yardımcı olursanız çok sevinirim.
guraykose
8 years ago
1 ve 3. maddeler ile ilgili dataları paylaşırsaniz, cevaplamak isabetli olur.
rijit diyaframsız (döşemesiz) model için bildiğiniz klasik modellemeden hiçbir farkı yok,analiz yaptırdığınızda gerekli tüm kesit tesirlerini elde edeceksiniz.

G.KÖSE