fuat
  • fuat
  • 65.2% (Friendly)
  • Member Topic Starter
5 years ago
Yapı her yönden arsa sınırına kadar bitişik olduğu için ampatman yapamıyorum. Sağ tarafı ise tamamen bitişik nizamdır ve mevcut bir bina bulunmaktadır. Diğer 3 cephesi yol olarak geçiyor. Temel uç bölgelerindeki gerilmelerde sıkıntı çekiyorum. Çözüm fikirlerinizi bekliyorum. Şimdiden teşekkürler.


Mimari ve sta modelleme dosyası linkte rar dosyası içindedir.

https://ufile.io/bzfbs 



Ekleme : Zemin etüdünde önerilen taşıma gücü 8 t/m2 olduğu için onu kullandım fakat etüdün sonlarında yapılan sondajlara özel taşıma gücü tabloları var. Temel derinliğine göre taşıma gücü artıyor. Oradan aldığım değeri kullanmamı önerir misiniz? Yaklaşık 12-15 t/m2 arasında sondaja göre değişken bir değer buluyorum oradan. Ve yaptığını projelerde temel max gerilmesinin temelin her yerinde zeminin taşıma gücünden daha az olmasını sağlıyor musunuz? Buradaki gibi en uç noktalarda tolere edilebilir bir fark var mıdır? Örneğin taşıma gücü 15 t/m2 fakat temel kenarlarındaki meshlerde 20 - 25 t/m2 gibi gerilme değerleri zemin etüdünde kullanılan güvenlik katsayısına nazaran tolere edilebilir mi yoksa tamamı için gerilmeler taşıma gücünün altında kalana kadar temel üzerinde çalışılmalı mıdır?
c20beton
  • c20beton
  • 90.4% (Exalted)
  • Advanced Member
5 years ago
zemin emniyet gerilmesi 9 t/m2 değeri doğrumudur acaba?
ÜNVER ÖZCAN
5 years ago
Merhaba
--TBDY 2018 Elastik tasarım ivme spekturum düzenlemesi yapmamışsınız,
--Yeni yönetmeliğe göre zemin taşıma gücü almalısınız,(yeni yönetmeliğe göre zemin değerlerini isteyin.)
--Hata kontrolündeki hataları düzeltin, (25 cm kolonlar var)
--Duvarlardaki kapı pencere boşluklarını açın,
--Radye temeli iki bölgeli zemin modeli ile yaparsanız, kenar bölgelerdeki zemin gerilmeleri azalacaktır.

Kolay gelsin.
fuat
  • fuat
  • 65.2% (Friendly)
  • Member Topic Starter
5 years ago

zemin emniyet gerilmesi 9 t/m2 değeri doğrumudur acaba?

Originally Posted by: c20beton 



9 hatalı olmuş. Zemin etüdü raporunda 8 olarak verilmişti ben deneme yaparken 9 da unutmuşum.

fuat
  • fuat
  • 65.2% (Friendly)
  • Member Topic Starter
5 years ago

Merhaba
--TBDY 2018 Elastik tasarım ivme spekturum düzenlemesi yapmamışsınız,
--Yeni yönetmeliğe göre zemin taşıma gücü almalısınız,(yeni yönetmeliğe göre zemin değerlerini isteyin.)
--Hata kontrolündeki hataları düzeltin, (25 cm kolonlar var)
--Duvarlardaki kapı pencere boşluklarını açın,
--Radye temeli iki bölgeli zemin modeli ile yaparsanız, kenar bölgelerdeki zemin gerilmeleri azalacaktır.

Kolay gelsin.

Originally Posted by: ÜNVER ÖZCAN 



Öncelikle ilginiz için teşekkürler.

--TBDY 2018 Elastik tasarım ivme spekturum düzenlemesi yapmamışsınız,
--Yeni yönetmeliğe göre zemin taşıma gücü almalısınız,(yeni yönetmeliğe göre zemin değerlerini isteyin.)
--Hata kontrolündeki hataları düzeltin, (25 cm kolonlar var)

Proje geçen seneden kalma bir proje şu an tdy 2007'ye göre çözüme izin verdiler. O yüzden yeni yönetmeliği kullanmadım.

--Duvarlardaki kapı pencere boşluklarını açın,

Binayı hafifletmek adına tek yapabileceğim bu sanırım ama onun da etkisi temeli güvenli hale getirmeye yeteceğini sanmıyorum.

--Radye temeli iki bölgeli zemin modeli ile yaparsanız, kenar bölgelerdeki zemin gerilmeleri azalacaktır.

Zaten iki bölgeli zemin modeli yaptım lakin bina sağ cephesinden bitişik nizam olduğu için o kısımda bildiğim kadarıyla bu özelliği aktif kullanamıyoruz.


Modeli tdy 2007 ye göre tekrar incelerseniz sevinirim. Vakit ayırdığınız için tekrar teşekkürler.
c20beton
  • c20beton
  • 90.4% (Exalted)
  • Advanced Member
5 years ago
Merhaba,
Projeyi inceliyordum
1. Ao 0 olarak geldi bende ama belki giriş hatasıdır. Bence direk depremsiz bölge hiçbirzaman yapılmamalı.
2. Mimari aslında dilatasyonlu, sizde uysaydınız keşke ısıyla uğraşmaktansa
3. gerilmeyi azaltmak için bakarken 7 katlı konut binanınız asmolen olduğunu farkettim. Bukadar yüksek bir binanın asmolen yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Normal çerçeve sisteme dönmeniz daha doğru. Mimariye de ufak bir göz gezdirdim. gece hollerinden kiriş geçebilir. mimari kesit asmolen diye bence asmolen yapmamalısınız.
İyi Çalışmalar dilerim.
fuat
  • fuat
  • 65.2% (Friendly)
  • Member Topic Starter
5 years ago

Merhaba,
Projeyi inceliyordum
1. Ao 0 olarak geldi bende ama belki giriş hatasıdır. Bence direk depremsiz bölge hiçbirzaman yapılmamalı.
2. Mimari aslında dilatasyonlu, sizde uysaydınız keşke ısıyla uğraşmaktansa
3. gerilmeyi azaltmak için bakarken 7 katlı konut binanınız asmolen olduğunu farkettim. Bukadar yüksek bir binanın asmolen yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Normal çerçeve sisteme dönmeniz daha doğru. Mimariye de ufak bir göz gezdirdim. gece hollerinden kiriş geçebilir. mimari kesit asmolen diye bence asmolen yapmamalısınız.
İyi Çalışmalar dilerim.

Originally Posted by: c20beton 



İlginiz için teşekkürler. Sanırım v14 ile açtınız belki o yüzden Ao da hata olmuştur 2.derece deprem bölgesi 0,3 olarak girmiştim değeri. Asmolen tercihini ben yapmıştım fakat o zaman mimari 5 katlı idi. Bodrum kat ve asma kat maalesef daha sonra ilave edilmiş.

Quick Reply