board logo
kazım
  • kazım
  • 51.4% (Neutral)
  • Newbie Topic Starter
6 years ago

Yukarıdaki tek villa analizde sorunsuz iken, yapının 5cm dilatasyon boşluklu simetrisini alıp analiz yaptığımda bazı döşeme ve kirişler yetersiz kalıyor. 4 ayrı yapının Birbirine dokunan hiçbir elemanı olmamasına rağmen birlikte çalışıyor gibi analiz yapıyor. Sebebini bilen var mı?

cevaplarınız için şimdiden teşekkürler

HAYRİ
  • HAYRİ
  • 94% (Exalted)
  • Advanced Member
6 years ago
Derz olan durumlarda ayrı ayrı çözüm yapılması uygun olabilir.
Muratt
  • Muratt
  • 88.600006% (Honored)
  • Advanced Member
6 years ago
eğer dilatasyonla ayrılmış bir binayı aynı projede çözecek iseniz,

diyafram tanımlarında farklı diyaframlar tanımlamalısınız.

farklı diyafram tanımlamak için analiz opsiyonlarındaki seçeneği aktif duruma getirmeniz gerekir.

Selamlar,

Users browsing this topic