Yukarıdaki tek villa analizde sorunsuz iken, yapının 5cm dilatasyon boşluklu simetrisini alıp analiz yaptığımda bazı döşeme ve kirişler yetersiz kalıyor. 4 ayrı yapının Birbirine dokunan hiçbir elemanı olmamasına rağmen birlikte çalışıyor gibi analiz yapıyor. Sebebini bilen var mı?

cevaplarınız için şimdiden teşekkürler

HAYRİ
  • HAYRİ
  • 94% (Exalted)
  • Advanced Member
5 years ago
Derz olan durumlarda ayrı ayrı çözüm yapılması uygun olabilir.
Muratt
  • Muratt
  • 88.600006% (Honored)
  • Advanced Member
5 years ago
eğer dilatasyonla ayrılmış bir binayı aynı projede çözecek iseniz,

diyafram tanımlarında farklı diyaframlar tanımlamalısınız.

farklı diyafram tanımlamak için analiz opsiyonlarındaki seçeneği aktif duruma getirmeniz gerekir.