Örnek olarak bize son gelen bir projeyi paylaşacağım.
X yönü 0.55 y yönü ise 0.47 oranında deprem perde taban devrilme oranına sahip. Kullanıcımız bize bu oranı sta4cadde sağlayamadığını başka arkadaşlarının rahat şekilde sağladığının iletti.
Bizde bu kapsamda bir dizi testler yaptık. Bir çok farklı model ve farklı tipte çalıştık.
Bu model üzerinden gidecek olursak ekte görselini paylaşıyorum. Orta kısımda bir adet poligon kolon bir adette perde bulunor.
Bildiğiniz gibi sta4cad fea modelinde çözümün şuan için dışarı veri aktarımı bulunmuyor. test edebilmek adına modeli önce staworkshop arayüzüyle çözüp s2k formatında veri aktarımı yaptık.
Staworkshop arayüzü tamamen açıldığında sizde istediğiniz modeli dışarı aktarım yapıp deneyebilirsiniz.
Devrilme oranlarına geçmeden önce veri aktarımı sonrası mod şekilleri ve x yönü deprem için bir elemanda tesir sonuçlarını paylaşıyorum.
sap2000 de bodrum üstünde taban devrilme momentleri hesaplamak için bu düzlemde section cut tanımlandı.
Ayrıca poligon kolonu ve perdeyi kapsayacak şekilde bodrum kat düzleminde section cut tanımlandı. X yönünne baktığım için ayrı ayrı section cut eklemedim.
isteyen ayrı ayrı tanımlayıp bakabilir.
Ayrıca bu elemanlara bağlı kirişlerin momentleri toplamıda var. Ben bunu sapta hesaplamadım. isteyen istediği şekilde hesaplayıp kontrol edebilir. Modeli en son paylaşacağım.
Bu şekilde bir çok modelde kontrol edildi. sta4cad de hesaplanan perdelerde taban devrilme oranları doğrudur modele göre farklılıklar olabilir. Ancak %50 ye yakın değişimlerin olmaması gerekiyor.
sta4cad Fea analiz kısmının veri aktarımı tamamlandığında değerlerin birebir örtüştüğü görülecektir.