iyigünlerarkadaşlar sta4cad'in örnek yapı kütüphanesindeki bazı yapıların nonlineer performans analizini deniyorum.

örneğin a3duzen isimli projeyi irdeledim.

kat sayısı:3

deprem düzeyi dd2

zemin sınıfı zc

sds/sd1 0.713/0.232

I=1

n=0.3

zemin yatak ks 1000t/m3

zemin taşıma gücü qt 15 t/m2

cz 1

beton c3 (3 mpa)

donatı s220

olan ekran görüntüsündeki yapı

https://prnt.sc/ot57hh 

donatıları minimum pursantaja göre attığımda kontrollü hasar sınırlarını sağladığı sonucu çıkıyor

çıkan sonuc:

https://prnt.sc/ot58nj 

birkaç projede daha denedim ve yine aynı. beton dayınımı bu kadar az olmasına rağmen sonucun kontrollü hasar sınırları içerisinde kalması nasıl olabiliyor?