Herkese merhaba acıkcası artık sta4cadi aramakta yüzüm yok burdan yazim 😃

Elimizde bir adet kirissiz doseme yapma zorunlulugumuz var muadil firmanın programıda elimizde söz konusu olan yapı sta4cadde fiktif kiris ile cözülmekte buraya kadar sıkıntımız yok velahsıl fiktif kirisler süreklilik arz etmiyor donatıları büküyor kolondan kolona bu 1 ve 2. kısım ise ilgili muteahit firma bizden bu donatıları tip ve belli aralıkta atmamızı istiyor ki mantıklı bina coook buyuk alanda oturuoyor ( burda radye temel gibi hani 16/20 ) ve boy atılmasını istiyor ama doseme aralıkları 12 m olmadııgından donatılar boy atılamıor muadil program bunu yapıor fakat onlarda tabi doseme cok genis oldugundan tse 500 uyarısı veriyor bu konuda yardımcı olabilirimiyiz

ersinkzmaz1
14 days ago
kimse bu sorunla karslasmadımı acaba :S
Sedat C
14 days ago
Merhabalar,

Sorunu net bir şekilde fotoğraflı açıklayınız ve bize mail atınız sorunuzu anlayamadım.

destek@sta.com.tr

ersinkzmaz1
10 days ago
muadil programda donatılar bastan sona bir tip olarak veriliyor bizde mantar kirislerden dolayı verilemeiyor

birde mantar kirisler sonuclarda sorun yok desede içine girilince 12lik donatıların yetmedigi goruluor mantar kiris donatılarının min donatı secim kısmınıda ben bulamadım acıkcası hani tip bir donatı yapim gecsin demek icin [img=UserPostedImage ]1[/img][img=UserPostedImage ]2[/img]

Sedat C
10 days ago
Merhabalar,

Donatı düzenleme bölümünde dizayn kullanıcının yaptığı seçimlere göre yapılmaktadır.

Eğer bir yetersizlik görünmeyip eleman bazında yetersizlik görünüyorsa datanızı destek mailimize gönderiniz. İnceleyip dönüş yapalım.