Teşekkür ederim Güray bey.
Bahsettiğimiz görüşlerimizin tamamı programda belki de var olmakta ve bizler tasarımda eksik kalmaktayız. Ancak kullanım kılavuzu benzeri broşür henüz yayınlanmadığı için analizde hangi kabuller yapıldığını bilemiyoruz.
Örneğin 8-9 m mesafelerde;
- Kompozit döşeme eklemeden önce döşeme içi seri kiriş kesitleri IPE200 ile yeterli olurken, döşeme eklediğimde IPE360' da ancak yeterlilik sağlanıyor. Kesitlerde bu kadar fark eder mi? Ya da döşemeyi eklemeden analiz yapmamız daha mı doğru olur? (Döşemelerin analize katılıp katılmadığını bilmediğimden)
- Birleşimleri eklemeden analiz edip yeterlilik sağlamama rağmen birleşim ekleyerek başladığımda veya sonrasında birleşimleri eklediğimde yeterli olan kesitleri sağlamak mümkün olmuyor. Birleşim bölgelerinde levha ve kaynak kalınlıkları ile guse boylarını çok fazla artırmamıza rağmen istenilen sonucu almakta sorun yaşıyoruz.
- Kolona birleşen kirişlerin çok fazla olması (kolon çevresine sığmaması) durumunda plaka yardımıyla birleşim sistemleri program içinde yok.
(Örnek, bir kolona her iki taraftan 4 kiriş, köşe yönlerinden de 2 kiriş geldiğini düşünelim. Beşik çatı şeklinden dolayı da bir-iki kiriş geldiğini düşündüğümüzde bu elemanlar kolon etrafına sığmamakta. Bu birleşimleri plakayla kolonun belirli bir uzağına taşıyarak yapılması) Buna benzer birleşim şekilleri eklenecek mi?
İyi çalışmalar dilerim.
Originally Posted by: HAYRİ