Aradaki fark fazla olursa burulma kuvvetleri yüzünden yapı daha çok zorlanır ve ona göre metrajı vs artar veya kolonlar yetersiz çıkabilir
Hocam , programın hangi aşamasında uyarı alırım? Yönetmeliğe aykırı veya sorun teskil edecek bir fark varsa ?
Originally Posted by: Ninova
ağırlık merkezi (g) ile rijitlik merkezi (r) mümkün olduğunca birbirine yaklaştırman lazım. uzak olduğu zaman donatı metrajın çok yüksek çıkar yada kolon kesitlerin kurtarmaz büyütmeni ister. rijitlik merkezinin ağırlık merkezinin hangi tarafında kalıyorsa o taraftaki kolon boyutlarını küçültmen yada ağırlık merkezi tarafındaki kolonları büyüterek sorunu çözebilirsin. avcioglu nun dediği gibi bazı mimari projelerde bunları çakıştıramayabilirsin.
Doğrudur simetrik olmayan bir sistemin üstünde(genellikle bodrum perleleri) simetrik devam eden sistemde rijitlik merkezi yavaş yavaş değişir. Fakat bu konuyu bence söylediğiniz kadar hassas dikkate almanıza gerek yok. Çünkü ağırlık merkezi de bizim düşündüğümüz noktada tam değil, deprem anında hareketli yüklerin konumlarını şimdiden net bilemiyoruz mesela.. Veya yüklerle ilgili başka birçok varsayım da yapıyoruz. Mümkün mertebe kendi katındaki (alt kattaki değil) rijitlik merkezine yaklaştırmak lazım, ama öyle 1-2m kayma gerçekte çok şey ifade edeceğini sanmıyorum..