board logo
sivil
  • sivil
  • 58% (Neutral)
  • Member
7 years ago
- Kazıklı Temel modülü geliştirilerek betonarme tasarım yapılabilmeli ve çizimler yapıyla entegre alınabilmeli.

- İstinat duvarı modülüne mini kazık tasarımı ve çizimi eklenmeli

- Kiriş donatı düzenlenmesi özellikle büyük hacimli yapılarda çok fazla zaman almakta çözüm getirilmeli

- Kalıp planı kesitleri tüm katlar için tek bir çizim olarak alınabilmeli

- döşeme geometrisi giriş sorunu ve merdiven çeşitliliği sorunu çözülmeli

- İstenen Net beton örtüsü direkt olarak girilebilmeli

- Radye temel modülü üst yapı modülüyle birleştirilmeli analizle birlikte radye çözümüde yapılabilmeli

- radye temelde subasman(yükseltme) perdesi eleman tanımlama eklenmelive plaklara sabit G yükü yüklenebilmeli

- Havuz modülü çeşitlendirilerek betonarme tasarım yapılabilmeli ve çizim alınabilmeli

- 3 boyutlu donatı görüntüleme, arayüz iyileştirmeleri v.b.

- Yeni Bina deprem yönetmeliğine tam uyumluluk

kartalyapiproje
7 years ago
STA4CAD'den aldığımız kalıp çiziminde kolonlar milimetrik bir kayıklıkla veriliyor. Bu durum mimar arkadaşlara kolonlama sonrası gönderilen kalıp planında sıkıntılar çıkarıyor. Mimar arkadaşlar sta4cad den gelen çizimleri bu yüzden taslaklarına direkt olarak oturtamadıklarını, kolonları elle çizerek yerleştirdiklerini ifade ediyorlar. bu sıkıntı giderilebilirse memnun olurum.
guraykose
7 years ago
kullandığımız 13.1 versiyonda bu sorun giderildi, lakin bir seçim yapmak gerekiyor;

Analiz ve çizim opsiyonları/betonarme opsiyonlar/genel çizim opsiyonları/çizimlerde kolon ve kiriş kenar kaçıklık opsiyonunu "0" seçin.

G.Köse

kartalyapiproje
7 years ago
güray bey cevabınız için teşekkür ederim.bahsettiğiniz opsiyonu biliyorum. bahsettiğiniz seçeneği seçmeme rağmen ; örneğin akstan 30 cm sağa 10 cm sola kaçıklık vererek yerleştirdiğim kolon,çizim alıp 5000 ile scale ettiğimde , akstan 30.0001 sağa,akstan 9.9999 sola kaçıklıklı yerleşmiş şekilde ölçülüyor. bu sorun nedeniyle çalıştığım tüm mimar arkadaşlardan olumsuz geri dönüş alıyorum. bahsettiğim konuyu denerseniz beni daha iyi anlayabilirsiniz.
guraykose
7 years ago
cad ortamında öteleme ve ölçü verme konforu için projenin orjinal paftalarını en baştan beri bende 5000 katı büyüterek uygulama projesini hazırlıyorum, bahse konu kaçıklık önceki versiyonlarda çıktıda belli olmasa da cad ortamında dediğiniz gibi keyfe keder rahatsızlık veriyordu, kaçıklık opsiyonu ile kalıp planlarında bu durum düzeldi,

mimarlar ile pafta paylaşımına gelince; orjinal üretilen kalıp planı mimarların planına uyum için 50 veya 100 kat büyütme ile sağlanabiliyor ve bu ölçekte birebir örtüşme sağlanıyor.

Bu itibarla mimara uyum kalıp planı gönderirken ondan gelen ölçeğe uygun scale ediyorum, çakışma kontrolünde de tam uyum görebiliyorum.

Birde böyle deneyin.

G.Köse

fatih tercan
7 years ago

cad ortamında öteleme ve ölçü verme konforu için projenin orjinal paftalarını en baştan beri bende 5000 katı büyüterek uygulama projesini hazırlıyorum, bahse konu kaçıklık önceki versiyonlarda çıktıda belli olmasa da cad ortamında dediğiniz gibi keyfe keder rahatsızlık veriyordu, kaçıklık opsiyonu ile kalıp planlarında bu durum düzeldi,

mimarlar ile pafta paylaşımına gelince; orjinal üretilen kalıp planı mimarların planına uyum için 50 veya 100 kat büyütme ile sağlanabiliyor ve bu ölçekte birebir örtüşme sağlanıyor.

Bu itibarla mimara uyum kalıp planı gönderirken ondan gelen ölçeğe uygun scale ediyorum, çakışma kontrolünde de tam uyum görebiliyorum.

Birde böyle deneyin.

G.Köse

Originally Posted by: guraykose 

Güray Bey bu bahsetmiş olduğunuz durum çok ilginç bir şekilde bende de çalışmıyor. Ayarlardan 0mm seçili. STA4CAD gerçekten arayüz ve CAD editörü konusunda büyük zafiyetleri var. Hem sta4cad hemde prota kullanıyoruz. Proje girişi açısından STA4CAD çok başarılı iken çizim konusunda sıkıntılar had safhada. Kalıp planlarında 6 adet seçenek koymuşlar ama sadece 5 tane kalıp alabiliyorsunuz. büyük projelerde bu bir işkenceye dönüşüyor.

guraykose
7 years ago
Fatih bey iyi akşamlar,

kaçıklık ayarını 0 yaptıktan sonra analiz yenileyip kalıp planı alındığında aks ile , kolon kiriş kaçıklıkları tam oturuyor.

(GÜLÜ SEVDİK BİR KERE, DİKENİ HOŞ GÖRÜYORUZ!.) arayüz, cad editörü de dahil kullanmaktan keyif alacağımız 14 versiyon için biraz daha sabretmemiz gerekiyor.

kalıp planında 6 seçenek var, 5 adet kalıp planı alabiliyoruz demişsiniz, bunu açarmısınız? kastınızı ben anlıyamadım.

G.Köse

fatih tercan
7 years ago
Yarın yeniden analiz etme seçeneğini bir tekrar deneyim.

UserPostedImage

Bu kısımda 6 adet kalıp planı yerleştirip dwg oluşturuyoruz. Eski sürümlerde buraya 6 adet kalıp yerleştirip çıktı aldığımızda hata verebiliyordu. Şimdi denedim bu sorun yok gibi. Sayenizde yeni bir şeyi daha görmüş oldum. Çizim ile ilgili sorunlar bir şekilde çözülür.

Umarım y yönü kabulünde alışık olduğumuz yön kabulünü tercih ederler. Çünkü dikdörtgen ,kare gibi formlara sahip olmayan eğimli yüzeylerdeki temel tanımlarında perde altında moment hatası yapıyor program.

Döşemelerde tüm arkadaşların sıkıntısı malum. (L,T gibi döşeme tanımları ve hesapları)Yeni yönetmelikle beraber sonlu elemanlarla analize geçeceğiz ama kolon bölgeleinde ortaya çıkacak negatif momentlerde program neler yapacak merakla bekliyorum.

Bir sıkıntıda STA ile defalarca mail trafiği yapmamıza rağmen çözmemekte ısrar ettikleri yerler var. Mesela

UserPostedImage

Kolonlarda sarılma bölgeleri etriye hesaplarında yukarıdaki menü standart olarak geliyor. Bu bölüm yönetmelikte sadece süneklik düzeyi yüksek kolonlar için yapılan bir kontrol.

Süneklik düzeyi karma ve normal sistemlerde kolonlar normal sünek olduğu için bu kontrollerin yapılamaması lazım. Ama bunu bizim el ile iptal etmemiz gerektiğini ifade ediyorlar.

Bu durum bana garip geliyor.

Bu sene içerisindeki güncellemelerden birinde fark ettiyseniz kiriş gövde donatılarında Lb boyunu sağlamak için bir düzeltme yapıldı. Deprem yönetmeliği kiriş gövde donatılarının da kolon içerisinde lb boyu kadar mesnetlenmesi gerektiğini ifade ediyor (Madde 3.4.2.5). Pratikte çok uygulanabilir bir şey değil ama yönetmelik istiyor. STA ile sanırsam 3 gün bir mail trafiği yaptık ve düzelttiler.

UserPostedImage

Programın daha iyiye gitmesi hepimizin ortak dileği. Ama bunu yaparken kullanıcı geri dönüşlerini dinlemekte biraz daha gayretli olmaları bizi mutlu edecek.

Boza
  • Boza
  • 76% (Friendly)
  • Advanced Member
7 years ago
Selamlar,

v14 'de Yüksek yapıların güvenilir hesabı için; lineer ve nonlinear analiz ve mod sayıları bakımından aynı zamanda ibb'nin yüksek yapılar taslak yönetmeliği bakımından bir gelişme olacak mı? Elde tutulur bir yüksek yapılar yönetmeliğimiz olmadığı için acaba yabancı kaynaklara ait kontrol kod ları bu versiyona eklenebilir mi?

Saygılar.

MC-
  • MC-
  • 52% (Neutral)
  • Newbie
7 years ago
En önemli sorunlardan bir tanesi: aksların çok fazla olması. Kolonlara tanımladığımız akslar dışındaki bütün aksları sonradan silebilelim. Yada görünmez olsunlar (aks isimlerini silmekten bahsetmiyorum)

Ve farklı tiplerdeki örneğin L yada Çokgen döşemeleri girebilelim artık.

Simetri özelliği elemanlara indirgenmeli. (Poligon kolonlarda çok işimize yarayacak)

Farklı merdiven tipleri eklenmeli. Detaylar kısmına da eklenebilir. Hatta donatı tablosu olsun merdivene donatıları kendimiz hesaplarımıza göre yerleştirelim, program çizsin 😉

Mimari den transfer kısmı V14 te çok daha iyileştirilmiş o yüzden yazmıyorum.

avcioglu
  • avcioglu
  • 100% (Exalted)
  • Advanced Member
7 years ago
V14 merdiven sistemi

Sta4CAD'in 14. sürümünde merdiven veri girişi ve analiz sistemi tamamen değiştirilmiştir. Artık merdiven makrosu kullanılarak karışık merdivenler yapı bilgi girişinde girilebilecek ve analiz çıktıları/çizimleri daha kolay oluşturulabilecektir. Örneğin bina içinde merdiven tanımlanırsa:

mer kat.png

Click to View Image280 View(s)

merdiven döşeme sistemi ile birlikte çözülebilecektir. Farklı merdiven çeşitleri aynı projede kullanılabilir:

mer3a.png

Click to View Image275 View(s)

mer3.png

Click to View Image265 View(s)

ve bu merdivenlere ait çizimler de kalıp planıyla birlikte çıkacaktır:

merciz2.png

Click to View Image272 View(s)

Ayrıca farklı merdiven dönüşleri ard arda eklenebilmekte:

mer2a.png

Click to View Image275 View(s)

mer1a.png

Click to View Image268 View(s)

ve bu sistemler için gerekli sonlu eleman analizleri yapılabilmektedir:

mer2.png

Click to View Image267 View(s)

mer1.png

Click to View Image264 View(s)

Yeni merdiven makroları ile merdiven analizlerinin ve çizimlerinin çok daha kolay olacağını düşünüyoruz.

Boza
  • Boza
  • 76% (Friendly)
  • Advanced Member
7 years ago
Ben hala, soruma cevap alamadım 🙂
avcioglu
  • avcioglu
  • 100% (Exalted)
  • Advanced Member
7 years ago
Merhaba Mehmet bey,

Taslak halindeki tbdy 2016 da bu konu var. Benim gördüğüm kadarıyla şimdiki yönetmelikten farklı olarak şunu istiyor:

*Bodrum geçiş diyaframını sonlu elemanlar sistemi ile modelleyin(Sta4cad v14'de var)

*Statik sistemi benim dediğim şekilde kurun 🙂 (Sta4cad v14'de var)

*İlk başta TDY2007'dekine çok benzer şekilde tasarım yapın (birkaç farklı formül spektrum vs var tabi)

*Doğrusal olmayan dinamik analizle tasarım deprem ivmelerini kullanarak kontrol edin.(bunun üstüne çalışıyoruz)

Sorunuzun net cevabını, yönetmelik örnekler kitabı çıkınca bizde sizle bilikte öğreneceğiz. Şu an taslak halindeki yönetmelikden biz anladığımızı yapmaya çalışıyoruz.

follower
7 years ago
STA4V14 İle ilgili isteklerim:

1-Merdiven data girişinde rıht yüksekliği tanımlanabilecek bir ikon konulursa iyi olur.

2-Sanayi yapılarında sık karşılaştığımız kolon guse veri girişi hesap ve çizimi konulursa iyi olur.Ayrıca bu kolonların altına soket temel veri girişi ve hesap ve çizimi konulursa iyi olur.

Program panelton eleman tanımlayabilme özelliği var.Kolon ve temellerde bu şekilde girilirse prefabrik kısmın bir bölünde hazırlanmış olur hatta prefabrik içinde bir program yapmanızı rica ederiz.

3-Yine stastelldeki gibi betonarme kolon guselerin üzerine tanımlanabilecek kren menüsü koymanızı rica ederim.

4- Veri giriş ekranında kolon kiriş duvar ve döşemelerle ilgili olarak filtre konulmasını rica ederim.

5- İstinat duvarlarında barbakan çap ve aralık veri girişinde tanımlanabilmesini rica ederim.

6-Döşemelerde çatlak kontrolü hesabı konulmasını rica ederim.

7-Temel altı kazıkların donatı hesap ve çizimlerin konulmasını rica ederim.

Zhdhd
  • Zhdhd
  • 51.4% (Neutral)
  • Newbie
7 years ago
Merhaba stacadv14 kullanıyorum opsiyonlardan kiriş pilyesini kapatmama rağmen nervur kirişleri pilyeli geliyor...nasıl bir yol izlemeliyim yardımcı olur musunuz....
guraykose
7 years ago
pilyesiz2.png

Click to View Image218 View(s)

pilyesiz.png

Click to View Image246 View(s)

guraykose
7 years ago
pilyesiz3.png

Click to View Image209 View(s)

pilyesiz4.png

Click to View Image221 View(s)

Zhdhd
  • Zhdhd
  • 51.4% (Neutral)
  • Newbie
7 years ago
Güray bey cevabınız icin cok teşekkür ederim dediğiniz şekilde seçmeme rağmen asmolen kirişlerinde sıkıntı olmazken diş yani nervur detayında pilye atıyor maalesef sanırım kurulumda bir hatam var bilemedim 😞
utkudurgut
7 years ago
Betonarme Opsiyonlar > Plak opsiyonları > Sayfa 2 de (Plak ve Asmolenlerde pilye opsiyonu ) menüsünden > Asmolen pilyeyi seçerseniz düzelmesi gerekiypr.
sivil
  • sivil
  • 58% (Neutral)
  • Member
6 years ago
V14 kullanıma sunuldu hayırlı olsun

Yaklaşık 3 senedir bu başlıkta kullanıcılar tarafından programla ilgili istek öneri ve görüşlerin hangilerinin programa yansitildigini v14 kullananlar veya yöneticiler yorumlayabilir mi?